Skip to main content
Carrinho

Pedido de apoio técnico

Publicado por Dulce Lopesabout 2 years ago
Pedido de apoio técnico

Bom dia Hilti,

Estou à procura de uma solução de fixação de um perfil metálico IPE 270 a um pilar de betão armado pré-fabricado com 50cm(largura)x60cm(profundidade), em que os esforços transmitidos são: VSd=69kN e MSd=65kNm.
Utilizei o Profis Engineering e não consigo fazer passar a rotura do cone de betão. Como poderei resolver o problema?

Cumps,
Dulce Lopes
Consulgal

Profis Engineering,Ligação aço-betão

1 Resposta
Publicado por Inês Gasparalmost 2 years ago

Obrigada pela sua mensagem, demos seguimento à sua duvida via email.

Ao dispor para qualquer esclarecimento adicional,
Equipa de Engenharia Hilti Portugal