Skip to main content
Carrinho

Resistência ao fogo de lajes mistas com conetoresX-HVB

Publicado por Maria Lopesover 1 year ago
Resistência ao fogo de lajes mistas com conetoresX-HVB

Muito boa tarde,

Estou a dimensionar lajes mistas com conectores X-HVB e precisava de saber qual a resistência ao fogo que conseguimos atingir com esta solução.

Desde já muito obrigada,

Cumprimentos,
Dulce Lopes

Lajes mistas,Fogo

2 Respostas
Publicado por Alexandra Calheirosover 1 year ago

Cara colega Eng.ª Dulce Lopes,

Antecipadamente agradecemos a pergunta e utilização do nosso canal Ask Hilti!

Sugerimos o favor de analisar o Manual de Conetores - SOLUTIONS FOR COMPOSITE BEAMS (https://productdata.hilti.com/APQ_HC_RAW/ASSET_DOC_16549897.pdf), disponível na página do produto do endereço eletrónico da Hilti, no separador: Informação Técnica.
No ponto 6.1 Fire Resistance (pág. 21) encontra a informação que procura (imagem em anexo)
Não hesite em nos contactar no caso de mais dúvidas/questões.
Cumprimentos

Fogo,Conetores,Resistencia

1 comentário sobre esta resposta
Publicado por Maria Lopesover 1 year ago
Muito obrigada pela resposta. Queria no entanto perguntar se o vosso software tem em conta a ação do fogo e se com proteção ao fogo (pintura intumescente nos perfis) é necessário considerar estes fatores de redução. Cumprimentos, Dulce Lopes.

Publicado por Alexandra Calheirosover 1 year ago

Boa tarde Engª Dulce Lopes,

Para responder à sua questão, no Shear Connector Design (clicar), não tem opção com carga atuante de fogo. Pode efetuar o cálculo estático e depois efetuar uma análise, mas manual, com base nas “Considerações especiais” anteriormente enviadas, ajustando o n.º de conetores personalizando este número no aplicativo.
Quanto a desprezar ou não os coeficientes de redução face a análise ao fogo, dependerá de qual a temperatura que se poderá vir a estimar na zona onde se encontra o conetor (face superior). Se a proteção permitir que esta temperatura não ultrapasse os 100ºC, entende-se não exista qualquer redução de resistência e não será necessário esta análise.

Sugeria indicasses que caso pretenda contactar diretamente a nossa equipa de engenharia que estamos disponíveis em engenharia.pt@hilti.com ou via telefone 222414100.

Software,Fogo,Conetores